Возник вопрос в связи с расчетами на падение напряжения в 100В цепях трансформаторов напряжения.
Какое полное сопротивление автомата АП50Б на разные номинальные токи?
Раскопал в литературе что опытным путем было получено что сопротивление автомата АП50 на номинальные ток 2,5А составляет 0,32Ом, насколько это верная информация и есть ли официальные данные по этому поводу?
Ретро РЗиА
27.2.2009, 16:36
Эти данные есть вот в этом документе на 18-й странице:
«Методические указания по эксплуатации автоматических воздушных выключателей серии АП50 М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975 г.»
Ознакомиться с содержанием и скачать его можно
>>тут
Спасибо большое за ответ.
Скачал документ, нашел эти данные.
Возник следующий вопрос: этот документ 75го года, ТУ на автомат АП50Б 78го года, насколько данные из этого документа могут соответствовать новому автомату?
а какие изменения произошли в АПэшке?
Незнаю, может и не произошли, но букавка Б то появилась, может и внутри что-нибудь изменилось
Снаружи корпус претерпел изменения.
Ретро РЗиА
3.3.2009, 13:34
Ради эксперимента провел измерение сопротивления контактов автомата постоянному току в измерениях использовал мост Р333, измерял без учета винтовых соединений. То есть от одного конца катушки электромагнитного расцепителя до вывода (под винт) неподвижного контакта.
1. Автоматический выключатель АП50Б 3МТ У3.1 2,5 А уставка 10 Iн год выпуска 1992
Фаза 1: 0,3369 Ом.
Фаза 2: 0,3318 Ом.
Фаза 3: 0,3423 Ом.
2. 2. Автоматический выключатель АП50Б 3МТ У3.1 2,5 А уставка 10 Iн год выпуска 1993
Фаза 1: 0,3597 Ом.
Фаза 2: 0,3553 Ом.
Фаза 3: 0,3627 Ом.
Теперь подсчитаем среднее значение, у меня получилось 0,34481 Ом.
Цифра не многим отличается от той, которая написана в методических указаниях, может быль медь была другая
Биметаллические пластинки могли отличаться. Сейчас вообще импортные туда ставят.